  • Heinke Köster

    Heinke Köster - 2025-06-30

    Moin Thomas,
    Ich bin gerade dabei ein Projekt zu simulieren. ich nutze S7-PLCSIM V5.4 + SP8, Simatic Manager V5.7 + SP2, NetToPLCsim V1.2.5.0 und Movicon 11.6. Ich kann den NetToPLCsim Server ganz normal erstellen. Dann kann ich mit der Test Cable Funktion von Movicon eine Verbindung herstellen aber wenn ich die Simulation von Movicon starte kriege ich keine Verbindung.
    Woran könnte dies liegen?

    Mit freundlichen Grüßen
    Heinke

     
  • Thomas Wiens

    Thomas Wiens - 2025-06-30

    Hi,
    schreib bitte mal auf:

    • Welche IP Adresse besitzt die SPS, und welche IP-Adresse hast du in deiner Movicon Software als SPS IP-Adresse eingestellt?
    • Welche IP-Adresse besitzt der PC wo Plcsim/Nettoplcsim läuft, und welche IP-Adresse hast du in Nettoplcsim als "Network address" eingestellt?

    Nettoplcsim nutzt eine vorhandene Netzwerkschnittstelle am PC, d.h. wenn der PC mit Plcsim/Nettoplcsim unter der gleichen IP wie später die echte SPS erreichbar sein soll, musst du dem PC die gleiche IP-Adresse geben. Im Konfigurationsdialog in Nettoplcsim sind dann "Plcsim address" und "Network address" identisch.

    Ansonsten ist mittlerweile wichtig, zum Starten der Simulation folgendermaßen vorzugehen:
    1) PC mit Step7 / Plcsim neustarten
    2) Bevor eine Siemens Anwendung gestartet wird, Nettoplcsim starten und sich den Port holen lassen. Dann Nettoplcsim so offen lassen
    3) Step7 starten, Plcsim starten und laden
    4) Nettoplcsim konfigurieren und Server starten

     
  • Heinke Köster

    Heinke Köster - 2025-07-01

    Die SPS-Adresse ist 172.18.8.20. In Movicon habe ich 127.0.0.1 eingestellt weil das auch meine "Network address" in NetToPLCsim ist. PLCSIM address ist 172.18.8.20. Das war der Stand von gestern Nachmittag. Ich habe es gerade eben nochmal probiert mit 172.18.8.20 überall. Dann habe ich immernoch das selbe Problem. Falls es eine Rolle spielt: Ich benutze den virtuellen Ethernet Port von PLCSIM was ja meine ich eine neuere Version ist.
    Die neue Reihenfolge hatte ich selber schon gefunden und benutze sie schon.

     

    Last edit: Heinke Köster 2025-07-01
  • Thomas Wiens

    Thomas Wiens - 2025-07-01

    Dieser virtuelle PLCSIM Adapter ist für Plcsim Advanced. Plcsim Advanced ist aber wenn nur für das TIA Plcsim der 1200/1500er Steuerungen, und dafür benötigst du dann eine separate Lizenz brauchst aber kein Nettoplcsim mehr.

    Für das Step7 Plcsim ist dieser Adapter aber nicht zu gebrauchen. Und wenn du kein Plcsim Advanced hast, dann würde ich diesen komplett deaktivieren, denn er stört auch an anderer Stelle.
    Aber 127.0.0.1 in Movicon wird nicht funktionieren, wenn Nettoplcsim einen Netzwerkadapter mit 172.18.8.20 verwendet. Dann wäre in Movicon als SPS Adresse vermutlich 172.18.8.20 einzustellen. Dann würde bei dir aber alles auf dem gleichen PC laufen, also Step7+Plcsim+Nettoplcsim und Movicon? Es gibt aber Programme die mögen sich nicht mit der eigenen Netzwerkadresse verbinden, z.B. der Simatic Net OPC Server mag das nicht. Das ist aber auch das einzige Programm was da eine Besonderheit besitzt und das warum auch immer nicht zulässt.

     
  • Heinke Köster

    Heinke Köster - 2025-07-02

    Ja es läuft bei mir alles auf dem selben Rechner, da man sonst keine Verbindung zwischen Plcsim und Movicon herstellen kann für Simulation. Also letztes Jahr Dezember hatte es auch schon mal funktioniert. Ich habe für Testzwecke auch einem Kollegen mal meine Step7 und Movicon Projekte geschickt. Bei ihm hat es sofort geklappt. Wir haben die selben IP-Adressen eingestellt und nutzen auch die selbe Version von Nettoplcsim. Der Kollege war es auch, der mir gesagt hat ich soll bei Nettoplcsim die Network Address als 127.0.0.1 einstellen.

     
  • Heinke Köster

    Heinke Köster - 2025-07-02

    Jetzt ist es interessant. Ich habe heute morgen meinen Grafiktreiber deinstalliert und eine ältere Version installiert und jetzt funktioniert auch die Kommunikation zwischen Movicon und Nettoplcsim. Ich kapiers nicht.

     
  • Thomas Wiens

    Thomas Wiens - 2025-07-02

    Natürlich kannst du Movicon auf dem einen und Plcsim/Nettoplcsim auf einem anderen PC laufen lassen. Solange beide über Netzwerk miteinander verbunden sind funktioniert das. Ich würde sagen, das ist auch der meistgenutzte Einsatzfall.

     
  • Heinke Köster

    Heinke Köster - 2025-09-01

    So ich melde mich mal wieder. Seit meinem letzten Kommentar funktioniert es wieder nicht. Movicon besitzt einen Kommunikationstest. Der funktioniert. Habe von der Erfolgsmeldung ein Bild angehangen. Aber wenn ich die Simulation von Movicon starte baut diese trotzdem keine Verbindung zur PLCSim auf. Versionen haben sich nicht geändert. Es ist jetzt sogar ein anderes Movicon und S7 Projekt. Ich hänge Bilder von den Kofigurationen an.

     
  • Thomas Wiens

    Thomas Wiens - 2025-09-01

    Ich kenne die Movicon Anbindung nicht, aber warum steht bei deinem ersten Bild Rack 0 und Slot 2? Bei einer 300er ist das im Normalfall immer Rack 0 Slot 2 (Sonderfall wäre ein CP und Verbindungsmultiplexen, aber das macht so gut wie niemand). Wobei das bei Nettoplcsim nicht zum Tragen kommen sollte, aber spätestens an einer echten CPU.

    Du kannst mal mit Rechtsklick mit der Maus auf die Zeile PLC#001 das Monitor Fenster öffnen. Da sollte ersichtlich sein, ob überhaupt ein Verbindungsversuch erfolgt.

    Anstelle 127.0.0.1 kannst du auch mal die IP-Adresse der Netzwerkschnittstelle versuchen, dazu muss dieser Netzwerkanschluss aber einen Link haben, d.h. Kabel zuminest an einen Dummy-Switch anstecken. Aber grundsätzlich sollte auch 127.0.0.1 funktionieren, zumindest seitens Nettoplcsim.

     
  • Heinke Köster

    Heinke Köster - 2025-09-02

    Also im Monitoring sehe ich Verbindungsversuche wenn ich die Kommunikationstestfunktion nutze. Wenn ich aber die Simulation starte passiert nix. Habe auch ein Bild vom Monitoring Fenster angehangen.

    Im Bild Movicon Station sind Rack und Slot vom Backup zu sehen. Dadrüber sind dann die normalen Rack und Slot mit 0 und 2. Genauso wie es für eine 300er sein soll.

    Mit der Netzwerkschnittstelle habe ich es auch schon probiert aber leider auch kein Erfolg.

     
  • Thomas Wiens

    Thomas Wiens - 2025-09-02

    Der Test liest also erfolgreich das MB0, darum würde ich sagen, liegt es vermutlich nicht an Nettoplcsim. Hast du das Movicon denn schon einmal erfolgreich an einer echten SPS getestet? Vielleicht sind deine Variablen nicht korrekt angelegt, falsche Adresssyntax oder dergleichen. Bei Movicon kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich habe nur an einer Anlage mit Movicon etwas gemacht, und da lief die Anbindung an die S7 über einen OPC-Server.

     
  • Heinke Köster

    Heinke Köster - 2025-09-03

    Also das Movicon Projekt läuft aktuell ohne Probleme in einer Anlage. Ich soll nur ein paar Änderungen an der Visualisierung vornehmen und die wollte ich halt in der Simulation testen. Die Anlage ist ein paar Stunden entfernt und wir haben keine Yaskawa Panels um es im Büro zu testen.
    Ich habe aber durch Zufall den Fehler gefunden. Movicon scheint 2 verschiedene Simulationen zu haben. Es gibt das "aktuelle Projekt starten" und das "aktuelle Prozessbild starten". Da ich tatsächlich eins der Unterprojekte simulieren wollte habe ich Die Prozessbild Option gewählt gehabt aber anscheinend wird dort der Kommunikationstreiber nicht mit gestartet. Wenn man das Unterprojekt alleine öffnet, ohne das übergeordnete Projekt, und dann auf "aktuelle Projekt starten" klickt funktioniert es.

     
  • Thomas Wiens

    Thomas Wiens - 2025-09-03

    Wichtig ist, dass es jetzt funktioniert.

    Und das es bei dir auch mit 127.0.0.1 funktioniert ist auch eine gute Information.

     